用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
指令
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
11KW电机经常烧坏接触器和断路器,除了增加变频器外,还有别的办法吗
上一主题
下一主题
cunguang07
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
10 个
工控威望:
143 点
下载积分:
973 分
在线时间: 52(小时)
注册时间:
2017-12-11
最后登录:
2024-11-14
查看cunguang07的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2018-07-12 11:07
全看
|
小
中
大
抛丸机抛头电机11KW,接触器型号是CJX2-3210,断路器型号是DZ108-32。用接触器直接控制电机,一次运行时间在30分钟到1小时,经常造成接触器触点粘连后弹不上来,或者断路器烧坏一路不通缺相,除了加变频器外,大神们有什么办法能解决此问题
分享
静夜思飘
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
130 个
工控威望:
233 点
下载积分:
2500 分
在线时间: 74(小时)
注册时间:
2017-03-09
最后登录:
2022-06-28
查看静夜思飘的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-07-13 08:01
全看
|
小
中
大
接触器及断路器选型过小造成的。11KW三相设备,正常运行时纯电阻型理论值(功率因数为1时)都达到16A电流,电机属感性设备,正常运行时能达到0.8就很好了(此时电流20A以上),何况启动时甚至才0.3-0.5,按0.5算,电流>33A,已经超了所选接触器及断路器的额定电流。
更换接触器及断路器是肯定的,最少额定电流40A以上(接触器),断路器选50A的D型的吧。电机防护用热过载保证就行,不必用断路器来防止。
本帖最近评分记录:
下载积分:+3(cunguang07) 热心助人!
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
11KW电机经常烧坏接触器和断路器,除了增加变频器外,还有别的办法吗
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问