楼主  发表于: 2018-07-12 11:07
抛丸机抛头电机11KW,接触器型号是CJX2-3210,断路器型号是DZ108-32。用接触器直接控制电机,一次运行时间在30分钟到1小时,经常造成接触器触点粘连后弹不上来,或者断路器烧坏一路不通缺相,除了加变频器外,大神们有什么办法能解决此问题
静夜思飘
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 130 个
工控威望: 233 点
下载积分: 2500 分
在线时间: 74(小时)
注册时间: 2017-03-09
最后登录: 2022-06-28
查看静夜思飘的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-07-13 08:01
接触器及断路器选型过小造成的。11KW三相设备,正常运行时纯电阻型理论值(功率因数为1时)都达到16A电流,电机属感性设备,正常运行时能达到0.8就很好了(此时电流20A以上),何况启动时甚至才0.3-0.5,按0.5算,电流>33A,已经超了所选接触器及断路器的额定电流。
更换接触器及断路器是肯定的,最少额定电流40A以上(接触器),断路器选50A的D型的吧。电机防护用热过载保证就行,不必用断路器来防止。