用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
健康
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
11KW电机经常烧坏接触器和断路器,除了增加变频器外,还有别的办法吗
上一主题
下一主题
cunguang07
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
10 个
工控威望:
143 点
下载积分:
973 分
在线时间: 52(小时)
注册时间:
2017-12-11
最后登录:
2024-11-14
查看cunguang07的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2018-07-12 11:07
全看
|
小
中
大
抛丸机抛头电机11KW,接触器型号是CJX2-3210,断路器型号是DZ108-32。用接触器直接控制电机,一次运行时间在30分钟到1小时,经常造成接触器触点粘连后弹不上来,或者断路器烧坏一路不通缺相,除了加变频器外,大神们有什么办法能解决此问题
分享
sl0301
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
198 个
工控威望:
348 点
下载积分:
834 分
在线时间: 223(小时)
注册时间:
2008-04-17
最后登录:
2024-11-15
查看sl0301的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-07-12 22:04
全看
|
小
中
大
11KW及以上的 建议星三角启动
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
11KW电机经常烧坏接触器和断路器,除了增加变频器外,还有别的办法吗
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问