抛丸机抛头电机11KW,接触器型号是CJX2-3210,断路器型号是DZ108-32。用接触器直接控制电机,一次运行时间在30分钟到1小时,经常造成接触器触点粘连后弹不上来,或者断路器烧坏一路不通缺相,除了加变频器外,大神们有什么办法能解决此问题
二手工控电器
且行且珍惜
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2821 个
工控威望: 4448 点
下载积分: 213694 分
在线时间: 3178(小时)
注册时间: 2008-02-22
最后登录: 2024-11-17
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-07-13 08:59
抛丸机11KW电机用变频器或者的软启动器是不合适,因为此电机正常工作在超负荷状态,就算是满负荷运行用变频器也极易报警,所以不建议用变频器,还是将接触器型号加大为好!
以上是个人建议!