11KW电机经常烧坏接触器和断路器,除了增加变频器外,还有别的办法吗
上一主题
下一主题
cunguang07
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
10 个
工控威望:
143 点
下载积分:
973 分
在线时间: 52(小时)
注册时间:
2017-12-11
最后登录:
2024-11-14
查看cunguang07的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2018-07-12 11:07
全看
|
小
中
大
抛丸机抛头电机11KW,接触器型号是CJX2-3210,断路器型号是DZ108-32。用接触器直接控制电机,一次运行时间在30分钟到1小时,经常造成接触器触点粘连后弹不上来,或者断路器烧坏一路不通缺相,除了加变频器外,大神们有什么办法能解决此问题
分享
sunpeter
工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
556 个
工控威望:
551 点
下载积分:
2580 分
在线时间: 610(小时)
注册时间:
2009-08-18
最后登录:
2024-11-15
查看sunpeter的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-07-13 16:30
全看
|
小
中
大
明显接触器和空开小了,11KW,一般最小用40A,不要用正泰和杂牌触点电镀不好。瞬间启动触点质量差!