zeng0jian7
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 16 个
工控威望: 92 点
下载积分: 486 分
在线时间: 11(小时)
注册时间: 2018-05-22
最后登录: 2018-11-30
查看zeng0jian7的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-07-11 19:21
用伺服电机控制一个油泵带动油缸伸缩,等到位后,伺服停止转动,但是此时伺服仍然有电流用来保持不动,这个对我来说没什么用,我此时可否直接将电源断掉,减小发热省电,就算伺服断电后有点转动都没关系,等到要用的时候再启动伺服,大概每分钟启动一次,这样会不会烧掉伺服?
michael.guan
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 196 个
工控威望: 347 点
下载积分: 593 分
在线时间: 69(小时)
注册时间: 2018-03-23
最后登录: 2024-07-21
查看michael.guan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-07-16 08:49
液压上的,建议你用电液伺服,不要用运动伺服控制油泵,电液伺服的话,会通过电机的编码器反馈速度,同时通过油泵出口安装的压力传感器反馈油泵的出油压力,如果用运动伺服的话,主管路的油压值根本没办法控制,会出现压力不稳甚至是爆管的危险。