用伺服电机控制一个油泵带动油缸伸缩,等到位后,伺服停止转动,但是此时伺服仍然有电流用来保持不动,这个对我来说没什么用,我此时可否直接将电源断掉,减小发热省电,就算伺服断电后有点转动都没关系,等到要用的时候再启动伺服,大概每分钟启动一次,这样会不会烧掉伺服?
分享
bruce2020
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
1 篇
发帖数量:
1110 个
工控威望:
1371 点
下载积分:
3475 分
在线时间: 748(小时)
注册时间:
2017-11-25
最后登录:
2025-01-05
查看bruce2020的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-07-15 10:07
全看
|
小
中
大
如果是觉得没什么用就不要理会这个问题。因为有点画蛇添足。出发点是不对的。首先一台机器,如果就是天天做货,都是亏本的话。马达省电能省多少钱。这些都是忽略不计的。如果连开机待机电费都赚不回,那就没有生产的必要了。虽然说伺服使能可以开启关闭,但是每天频繁操作几百上千次,估计很快又要买配件了。不是Z轴,也不推荐用带刹车的马达。