师傅们,我用的是三菱FX3SA的PLC,然后用多段速开关X0-X3形成8421码控制伺服控制器调速的程序,是用的DPLSY指令Y000输出脉冲。我已经把程序拷贝到PLC里面,现在发现有一些档位没有脉冲发出,在线监控PLC时Y000是OFF状态,我看了一下PLSY指令说的是只有脉冲数量不可以运行时修改,但是频率可以修改,我研究不明白了,希望师傅们解答一下?
[ 此帖被我不是老板在2018-07-08 19:07重新编辑 ]
分享
汪传福
苦逼的工控人!非标机械设计开发!!电话13689531809
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
626 个
工控威望:
2514 点
下载积分:
704 分
在线时间: 168(小时)
注册时间:
2017-03-24
最后登录:
2024-01-13
查看汪传福的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-07-08 17:50
全看
|
小
中
大
你要好好的去看PLSY这个指令呀,他是否可以使用多段速?你把LD M8000 PLSY D10 K0 Y0当中的M8000改成个其它的M,另外你在每次改变速度前先断开,然后在接通试一试呀