zxdzxdzxd
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 106 个
工控威望: 406 点
下载积分: 520 分
在线时间: 37(小时)
注册时间: 2014-12-30
最后登录: 2023-03-11
查看zxdzxdzxd的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-07-08 16:54
可能在我们的印象里FX3U本体只有三轴,说明书里也介绍只有3轴,要使用Y3就要加FX 3U -2HSY-ADP,“在FX 3U 可编程控制器上连接了2台FX 3U -2HSY-ADP时, 与脉冲输出端Y003相关的软元件有效‘’,打双引号的这段话是说明书上复制过来的,我问过好多同事和供应商都是说本体3轴,我们做项目都是这样的,尽量能最大化利用PLC配置,合理选择PLC型号,以达到降低电气采购成本。所以我就买了个3U自己先试试,结果发现Y3可以定位,不过频率只可以设置0-1800HZ,好低的频率,不过对于我们的项目已经足够了。希望我的发现对于大家以后做项目有用。谢谢!简单测试程序也一起发出来!
附件: ZXD.rar (158 K) 下载次数:381
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(13952325817) 真诚感谢!
  • 下载积分:+1(onlymark)
  • 下载积分:+1(zz2679493)
  • 下载积分:+1(汪传福) 感谢分享!
    zhongliang
    学无止境
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 742 个
    工控威望: 2102 点
    下载积分: 3719 分
    在线时间: 582(小时)
    注册时间: 2012-10-11
    最后登录: 2024-11-29
    查看zhongliang的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2018-07-13 10:03
    引用
    引用楼主zxdzxdzxd于2018-07-08 16:54发表的 三菱FX3U本体有4轴 :
    本体能用Y3,定位准吗,你确定不是假的3U,山寨的倒是很多都支持4轴
    ****************************学海无涯****************************