• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go
静夜思飘
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 130 个
工控威望: 233 点
下载积分: 2500 分
在线时间: 74(小时)
注册时间: 2017-03-09
最后登录: 2022-06-28
查看静夜思飘的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2018-07-13 11:55
零点漂移及因地零共线串进干扰信号的感觉。即你的模拟量输出和调压模块的公共线部分(也可以说三相的中性线吧)有问题。这和变压器端是否零线地线共地无关。而是此设备的零线地线未分开的问题。PLC及各模块的电源前端分出中性线,然后后面中性线和地线分开敷设,当然中性线可以加粗一些,防止因线损造成压降。应该能解决因和其他设备甚至厂区内所有设备共地造成高频信号串扰问题。
从描述看,这设备的控制应该是根据模拟量输入信号(比如温度计)然后控制输出信号控制调压模块进行调压,闪烁应该是信号不稳定造成的,模拟量输出貌似稳定,但是也可能是因为高频无法测得干扰信号的问题。假如灯光不需要快速调制,那么可以在模拟量输出端并一个电容过滤一下高频干扰信号看看。
当然上述仅供参考。
静夜思飘
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 130 个
工控威望: 233 点
下载积分: 2500 分
在线时间: 74(小时)
注册时间: 2017-03-09
最后登录: 2022-06-28
查看静夜思飘的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2018-07-13 12:01
当然相电压达到420V是有点高,不过也在范围内,本来变压器输出端小负载或空载时的电压就在400V-420V之间,常说的380V电压是说如果变压器在额定功率负载下的输出电压,超过380V只能说此变压器后端的负载过小未造成满负载应该出现的压降罢了。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go