请问各位高手三菱PLC中回零点与回原点有什么不一样?谢谢
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
级别: 工控侠客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2429 个
工控威望: 2860 点
下载积分: 4598 分
在线时间: 1204(小时)
注册时间: 2008-10-24
最后登录: 2024-12-16
查看libin520的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-07-05 21:43
回原点,意思是说,马达进行回原点操作。增量式编码器,位置控制模式,每次开机都要做回原点操作,否则,无法进行自动定位运行。绝对位置编码器,开机回了一次原点后,有记忆功能,记住原点的位置。下次开机,如果马达停在别的位置,可以让它回到一个安全的位置。即可进入需要的定位控制。也可以让它跑到绝对坐标0位置。(注意,它只是跑到0位置,不是回原点操作。)
有的时候,会把回原点操作说成归零。实际上是,对于增量式编码器来说,回原点确实也是给马达归零位。脉冲〇点。仅供参考~