panda219753
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 20 个
工控威望: 95 点
下载积分: 741 分
在线时间: 6(小时)
注册时间: 2018-01-29
最后登录: 2018-07-05
查看panda219753的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-07-05 08:38

西门子G120 75KW变频器能带的最小电机的功率是多少?
目前没有大电机能用,想问能带的最小的电机功率是多少?直接干我怕烧坏电机。
谢谢各路大神
up
qinchenglim
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1218 个
工控威望: 1319 点
下载积分: 3936 分
在线时间: 739(小时)
注册时间: 2009-06-09
最后登录: 2024-11-18
查看qinchenglim的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-07-09 16:44
用V/F控制,输入电机参数,我用G120  200KW的变频器控制3KW的电机运行过2天,蛮正常的。