三菱QD70P8与MR-JE-40A 电机只往一个方向转动   PA13设置201   方向接的35,扩展端子接的B2 脉冲接的B4  。请教一下为什么只有一个方向反方向不动。
mosheng1234
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 210 个
工控威望: 1051 点
下载积分: 2961 分
在线时间: 649(小时)
注册时间: 2012-06-21
最后登录: 2024-12-16
查看mosheng1234的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-08-10 16:33
我也曾经遇到过一个问题,大部分时候正、反转都OK;偶尔来这么一次只能正转,然后设备撞机。
查线、查程序、做抗干扰都没用。
半年后,这个问题固定了,就是伺服电机方向信号针脚出了问题。换了个驱动器后再没出现了