我算的负载总功率45kW,那么总电流大概在90A左右,电控柜主空开选择125A的小不小?
有没有准确的计算方法求提供。
分享
草原牧人
学必真,行必果……
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
291 个
工控威望:
412 点
下载积分:
1984 分
在线时间: 956(小时)
注册时间:
2007-10-02
最后登录:
2024-10-24
查看草原牧人的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-07-04 20:53
全看
|
小
中
大
根据P=1.732*U*I*cosφ*η
代入式:45000=1.732*380*I*0.8*0.95 计算得电机工作电流约90A
P:电机功率
U:供电电压取380V
I:电机电流
cosφ:电机功率因数取0.8
η:电机机械效率取0.95