我算的负载总功率45kW,那么总电流大概在90A左右,电控柜主空开选择125A的小不小?
有没有准确的计算方法求提供。
wul2.4g
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1973 个
工控威望: 2152 点
下载积分: 48607 分
在线时间: 555(小时)
注册时间: 2009-07-30
最后登录: 2024-10-27
查看wul2.4g的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-07-06 13:29
首先你要考虑的不是空开的电流,是要用多大的电缆,根据电缆的长度计算短路电流,再根据电缆最远处的短路电流选择相对应瞬时脱扣电流的断路器,还有断路器要满足最大短路电流的分断能力,所以同样是160A的断路器,因为分断能力不一样,体积也不一样,散热系数也不一样,如果以上都不考虑,塑壳式空开电流=1.7*负载额定电流,所以按负载电流90A来算,断路器应选择160A的塑壳式断路器!否则,夏天断路器烫的手都不能摸!!还要告诉大伙一下,同样是160A的塑壳式断路器,他们的主触头的额定电流(壳架电流)是不一样的,有160A ,250A,400A,所以价格也差很多!