yuanzh
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 21 个
工控威望: 120 点
下载积分: 1075 分
在线时间: 34(小时)
注册时间: 2017-07-25
最后登录: 2024-05-13
查看yuanzh的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-07-01 12:10
台达触摸屏在离线模拟时设D0为跳转画面跳转不了,把D0改为$0模拟时可以跳转,为什么?真实操作在PLC中写入3到D0可以跳转么?与$0是否冲突?
peilei1031
苏州昆山的电气自动化从业者...
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 378 个
工控威望: 1780 点
下载积分: 964 分
在线时间: 45(小时)
注册时间: 2013-09-24
最后登录: 2024-12-14
查看peilei1031的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-11-21 16:51
离线模拟可能是因为不读取PLC控制器的D值,连上控制器应该可以