fys1107
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 43 个
工控威望: 148 点
下载积分: 2031 分
在线时间: 25(小时)
注册时间: 2017-03-07
最后登录: 2023-11-22
查看fys1107的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-06-28 13:14
各位大神

我这个是烘箱的程序    PLC  温控表   变频器  之间485通讯      但由于某位BOSS 把485通讯温控表(未知品牌,谜一样的东西)拆走了   现在这个烘箱无法使用  请各位大神帮看下问题出在哪里

因为设备上这个485通讯的温控装置 谁也没见过实物      我自己找个一个带485通讯的台达温控表简单修改了一下程序  但是还是不好用

请各位大神帮忙指点下
描述:设备原程序
附件: 设备原程序.zip (15 K) 下载次数:198
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
描述:我修改之后的
附件: Dvp0我修改.zip (15 K) 下载次数:117
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
汪传福
苦逼的工控人!非标机械设计开发!!电话13689531809
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 626 个
工控威望: 2514 点
下载积分: 704 分
在线时间: 168(小时)
注册时间: 2017-03-24
最后登录: 2024-01-13
查看汪传福的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-06-30 20:55
自已重做一个不就好了吗,