用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
生活
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
E740 E.THT故障
上一主题
下一主题
sam029
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
71 个
工控威望:
183 点
下载积分:
3331 分
在线时间: 119(小时)
注册时间:
2011-05-12
最后登录:
2024-10-28
查看sam029的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2018-06-26 11:59
全看
|
小
中
大
昨儿在客户厂里面遇到一个问题,通过三菱FX1N-40MT控制一个E740 0.75KW的变频器,电机正转时一切正常,但是一切换到反转,电机转一下,就停止了。变频器就显示E.THT故障。
如果把电机从变频器上脱开,正反转都正常,变频器输出端也有电压。电机与负载已经脱离,没有机械上的卡阻。请问各位有遇见过这种问题的吗?谢谢
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
发送短信
加为好友
精华主题:
8 篇
发帖数量:
9662 个
工控威望:
8559 点
下载积分:
16682 分
在线时间: 5325(小时)
注册时间:
2006-08-10
最后登录:
2024-11-19
查看ymmfa的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-06-27 10:26
全看
|
小
中
大
上电直接反转就报铛,可能是变频器硬件故障。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
E740 E.THT故障
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问