一恋幽梦
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 54 点
下载积分: 745 分
在线时间: 6(小时)
注册时间: 2018-06-25
最后登录: 2018-07-13
查看一恋幽梦的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-06-26 09:15
程序里为何没有加减速度
附件: 新建文件夹.zip (187 K) 下载次数:27
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
天空下的太阳
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 63 个
工控威望: 317 点
下载积分: 1539 分
在线时间: 72(小时)
注册时间: 2018-06-24
最后登录: 2024-08-21
查看天空下的太阳的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-06-26 09:59
Y0加减数时间指定寄存器,Y0加速---D8348,减速----D8349,我是使用FX3U的,查看下手册,对应你所使用的PLC型号指定寄存器是否用错
[ 此帖被天空下的太阳在2018-06-26 10:08重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(一恋幽梦)
    天空下的太阳
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 63 个
    工控威望: 317 点
    下载积分: 1539 分
    在线时间: 72(小时)
    注册时间: 2018-06-24
    最后登录: 2024-08-21
    查看天空下的太阳的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2018-06-26 10:19
    如果没有用错,监控下程序看K200,K100是否已传送至寄存器,没有的话重新上电PLC.K200/K100时间很短,肉眼很难看出来
    天空下的太阳
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 63 个
    工控威望: 317 点
    下载积分: 1539 分
    在线时间: 72(小时)
    注册时间: 2018-06-24
    最后登录: 2024-08-21
    查看天空下的太阳的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2018-06-26 10:32
    你不妨改成1000,肉眼很好看出来