楼主  发表于: 2018-06-25 15:10
西门子MODBUS RTU最多可以连几个PLC
wanzhen2006
做工控人.不停学习.分享.交流.
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 256 个
工控威望: 1782 点
下载积分: 2413 分
在线时间: 599(小时)
注册时间: 2012-03-01
最后登录: 2024-11-05
查看wanzhen2006的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-06-25 17:21
用西门子 还用RTU 服了。

西门子这么多通信协议,随便选一个,也论不到RTU 啊。

理论256个站,实际32个站,控制在10个站左右已经上天了,从站越多速率越慢,自己把握。