楼主  发表于: 2018-06-23 15:32
就是可以任意设定温度上升的时间,然后再恒定在某个温度值。
例如,在四十分钟左右从室温上升至600摄氏度。
尺有所长,寸有所短!
老兔子
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 671 个
工控威望: 812 点
下载积分: 6715 分
在线时间: 509(小时)
注册时间: 2008-06-27
最后登录: 2025-01-03
查看老兔子的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-06-23 20:25
引用
引用楼主一二三四五六于2018-06-23 15:32发表的 各位大神,有没有这样的温控表啊! :
就是可以任意设定温度上升的时间,然后再恒定在某个温度值。
例如,在四十分钟左右从室温上升至600摄氏度。


温度上升时间是无法任意设定的。因为温度上升时间与你的发热装置功率(发热量)及保温效果、作用容积有关。

发热容量小、保温效果差、作用容积大,温度上升时间就长,反之则就快。

因此,你保证发热装置的发热功率足够大、保温效果好、作用容积适合,就只能能在你需要的时间范围内内达到最高温度,而无法在你需要的时间内到到某一个低于最高温度的设定值。
老兔子
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 671 个
工控威望: 812 点
下载积分: 6715 分
在线时间: 509(小时)
注册时间: 2008-06-27
最后登录: 2025-01-03
查看老兔子的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-06-24 20:09
引用
引用第6楼tingfenghu于2018-06-24 12:41发表的  :


可以,染整行业要求是这样的。
需要在不同温区注入染料。

.......

你这是通过其他措施实现在某时间达到某温度,而不是通过温控器实现某时间达到某温度。

也就是说,在某时间温度超过预定值,就要通过其他措施降温,使之延迟达到目标值。

温控仪要想达到这个目的,就必须通过程序,用数字控制方式,逐点检测、计算、控制温度,使之按照一定规律在设定时间逐点达到某一温度,随时调节,按一定规律上升温度。

这在目前我还没见到有这样功能的温控仪。

现在所谓的数字温控仪还离不开PID控制,也只能稳定控制温度在某范围变化,而不能随意在某段时间内使之达到某一温度值,而且这还会受到发热装置的限制。