楼主  发表于: 2018-06-22 08:26
3U的PLC,加上1PG,控制4个三菱JE的伺服。

跑久了就跑位,出现位置误差,有时跑多了,有时跑少了?

伺服只在刚开始时回原点一次。

后来每个伺服加了滤波器,还是跑位。

通讯线用了屏蔽线,还是跑位。

现在4个伺服都跑位了!

现在只能循环N次之后就回一次原点。

请问一下各位,有没有遇到这样的情况?应该是什么问题?怎么样解决呢?
我是菜鸟。
工控大学徒
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 94 个
工控威望: 145 点
下载积分: 13621 分
在线时间: 24(小时)
注册时间: 2018-06-13
最后登录: 2019-05-18
查看工控大学徒的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-06-24 15:49
我们公司的设备用了很多三菱的伺服,每次断电开机复位,精度海是蛮高的,性能还是很好的
学到老