一台设备有8个电机,在触摸屏上设置8个按钮选择要开启的电机,比喻选择1.3.4.6号电机,选择的电机运行2分钟,跳到下一个电机运行2分钟,以此循环,我想请教一下下我要怎么去编程
分享
龙海儿
走不完的自控之路
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
261 个
工控威望:
986 点
下载积分:
603 分
在线时间: 79(小时)
注册时间:
2018-04-13
最后登录:
2024-08-29
查看龙海儿的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-06-21 11:25
全看
|
小
中
大
思路简单,用顺序控制即可。 8个电机对应8步,S1--S8
选择完成后自动跳入S1,里面判断第一个电机有没有被选中,如果选中,开始启动电机,并且计时,时间到跳转S2。
如果此电机没有被选中直接跳转S2,
每步如此循环,最后一步跳到S1.
前面再加一些,准备程序。里面再加一些,故障停止点之类的,这个程序就完成了。
楼主留言:
非常感谢,你这样一讲,顿时开窍了,感谢
走不完的自控之路
分享
龙海儿
走不完的自控之路
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
261 个
工控威望:
986 点
下载积分:
603 分
在线时间: 79(小时)
注册时间:
2018-04-13
最后登录:
2024-08-29
查看龙海儿的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2018-06-21 11:44
全看
|
小
中
大
你这个是,做什么用的呢,8个电机
楼主留言:
我们这里还40几个伺服的设备,不奇怪,要求需要
走不完的自控之路
分享