变频器输出端,接两台电机。分别用接触器切换。
两台电机的运行没有规律,有时同时在运行,有时只运行一台,也有可能A运行了一段时间还没停,B就开始运行了,此时两台同时运行,过了一段时间A停止,B单独运行,再过一段时间B也停止。。。。。。其实就是分别控制上下料的皮带电机。。。。

请问这样只用一台变频器,输出通过两个接触器切换,可以实现上述功能吗?谢谢!
michael.guan
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 196 个
工控威望: 347 点
下载积分: 593 分
在线时间: 69(小时)
注册时间: 2018-03-23
最后登录: 2024-07-21
查看michael.guan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-06-20 15:51
1. 使用1台变频器拖2台或2台以上电机是可行的;
2. 如果是2台或2台以上电机分时受控时,变频器的输出容量必须大于等于功率最大的电机;
3. 如果是2台或2台以上电机同时动作,则变频器的输出容量必须大于所有受控电机的功率之和;
4. 楼主所说的这种方案,理论上是可行的,但是有2点是需要注意的:1)如果是A先启动,B再启动,则会出现A电机按照变频器设定的加速斜率变频启动,而B电机则会先按照A当前的运行频率启动,然后在与A按同频率运行,也就是相当于A的启动频率为0,而B的启动频率则大于0,如果变频器的容量偏小,则可能会损坏变频器;2)当A或B先停,而另外一个电机后停止的话,如果要求电机必须为减速停车的话,则先停车的电机无法实现减速停车;
5. 可以到网上搜索一下看看有没有一拖二的变频器,即2套变频器封装在一个壳体内的,目前很多伺服都有这种类型的,但变频器还没有注意是否有这种类型的,如果有的话,可以使用这种类型的变频器,方便对2个电机进行独立控制。