安川伺服器SGD7S-5R5A00A002,使用环境:温湿度都正常,灰尘少量,电压稳定,就是这款总是显示一个小横杠,主板损坏,是什么原因安川技术支持也说不清楚,其他型号的伺服都好的。大神有没有遇见过的啊
      
      
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 284 个
工控威望: 5174 点
下载积分: 20597 分
在线时间: 189(小时)
注册时间: 2014-05-10
最后登录: 2024-12-17
查看      的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-02-25 14:15
我修过  是电源问题   驱动板和主板之间有个小的电源板问题   5V低