最近一直在学习三菱PLC中的SFC顺控编程,基本上按工艺流程的动作以及复位都能写出来了,但最近需要用到暂停功能,一时没了头绪,请各位大侠指点迷津!
分享
小侯
小侯
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
482 个
工控威望:
2612 点
下载积分:
8093 分
在线时间: 507(小时)
注册时间:
2008-10-17
最后登录:
2024-11-15
查看小侯的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-06-22 17:15
全看
|
小
中
大
若是你自動步驟不多倒是可以考慮在程式內加個跳轉
當進入步驟寫入一個暫存器數值
當需要暫停時跳轉至一個無程式的步驟
而暫停結束再透過暫存器數值跳回原本步驟
若是以階梯圖搭配DECO之類的指令
當暫停按下紀錄D值
並更改D值使暫停接點ON
當復原時再把步驟D值搬移回去