发表于: 2018-06-11 15:37
全看
|
小
中
大
图片:
如图:大车为母车,只在大车轨道左右移动,小车为子车,只在小车轨道前后移动。在触摸屏上设置小车能在任意点到任意点。定位控制:比如小车在A1点,我想 让他到B3点,小车就在当前的位置去B3点。并且小车要有两个移动速度,快到目标点就减速,到目标点停止。 我所想的减速方案是小车用变频多段速控制,小车机构上面装一个光电开关,在每个点的前面装一个挡片用来被光点检测。 但是定位程序要做的话,好复杂啊!只能通过计数来知道小车走到哪了。然后再减速。。好复杂的程序,有没有更好的方案。 西门子1200PLC。不能用伺服。求大神有更好的定位方案啊。
分享
好久不见啦
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
281 个
工控威望:
429 点
下载积分:
7177 分
在线时间: 175(小时)
注册时间:
2018-04-30
最后登录:
2020-05-21
查看好久不见啦的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-06-12 10:59
全看
|
小
中
大
位置多用编码器,位置少可以用光电。
分享
好久不见啦
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
281 个
工控威望:
429 点
下载积分:
7177 分
在线时间: 175(小时)
注册时间:
2018-04-30
最后登录:
2020-05-21
查看好久不见啦的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2018-06-12 21:49
全看
|
小
中
大
用接近开关或光电
以西门子plc为例,
1,i0.1–0.4为大车位置A,B,C,D4个输入点,i1.1–1.6为小车位置输入点(4个开关并联),
2,用M中间继电器区,作给定地址。
3,大车优先级高于小车。
4,以大车为例,输入点i0与m0比较,小于时大车前行,大于时大车后退,相等时大车不动。
5,高低速还没想好。
打字慢,先到这。
本帖最近评分记录:
下载积分:+5(最远是多远) 感谢分享!
分享
好久不见啦
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
281 个
工控威望:
429 点
下载积分:
7177 分
在线时间: 175(小时)
注册时间:
2018-04-30
最后登录:
2020-05-21
查看好久不见啦的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2018-06-13 17:22
全看
|
小
中
大
大,小车的行程是多少?
大,小车的电机功率?
详细点,大家好出主意。
[ 此帖被好久不见啦在2018-06-13 19:33重新编辑 ]
分享
好久不见啦
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
281 个
工控威望:
429 点
下载积分:
7177 分
在线时间: 175(小时)
注册时间:
2018-04-30
最后登录:
2020-05-21
查看好久不见啦的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2018-06-13 22:14
全看
|
小
中
大
13楼的方案更好一些,支持!
需要加一个回原点的程序,防止发生错误后,可以重新开始。
或者手动输入现在的实际位置。
用计数的方式来确认位置,前进时+,后退时用减法,用1.2.3.4表示大车的位置a.b.c.d。
例如:大车在a处,当前进到b处时采集一个脉冲+1,到c处时就加2。这样就有了位置。当你想让大车去d处时,输入数字4,程序把4和1作运算,4大于1大车前进,减速光电采集到3个脉冲,+1(a处)后=4开始低速运行,位置光电=4时大车到位停止。
小车略同。
小小的plc就可以,如西门子LOGO。
[ 此帖被好久不见啦在2018-06-13 22:59重新编辑 ]
分享
好久不见啦
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
281 个
工控威望:
429 点
下载积分:
7177 分
在线时间: 175(小时)
注册时间:
2018-04-30
最后登录:
2020-05-21
查看好久不见啦的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2018-06-14 11:18
全看
|
小
中
大
上面的方案是:
大车上三个光电(一个前进低速运行信号,一个后退低速运行信号,一个停止信号)
小车同上
两个光电也行,但是两个方向的减速程序复杂一些。
无线通讯用两个plc+人机,有线通讯可以用一个plc+人机。
[ 此帖被好久不见啦在2018-06-14 11:30重新编辑 ]
本帖最近评分记录: