项目是这样的,PLC为三菱Fx5u,伺服驱动器为MR-JE-_A,需要控制两轴同步快速运行,类似于龙门吊...
考虑有以下两个方案:1、单脉冲分频同时控制两个伺服;
                                    2、两个脉冲口同时下发指令驱动;
其实这两个方案差不多,还是无法保证两轴位置的同步...请教各位老师傅们,这个项目该如何去做?
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1459 个
工控威望: 4682 点
下载积分: 14975 分
在线时间: 429(小时)
注册时间: 2015-05-19
最后登录: 2024-12-11
查看焦刘吉的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-06-12 11:39
A做同步累,做插补还行