工控菜鸟
菜鸟一只
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 954 个
工控威望: 1131 点
下载积分: 13865 分
在线时间: 295(小时)
注册时间: 2017-04-12
最后登录: 2024-12-27
查看工控菜鸟的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-06-07 20:02
如题,请教各位老师傅,3u的y1烧坏了,可以换一个管子吗?这个管子有没有什么特殊要求?普通点位的可以代替吗,比如y4拆过来可以吗?或者1
s,2n上面的拆过来可以替代吗?
工控菜鸟
菜鸟一只
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 954 个
工控威望: 1131 点
下载积分: 13865 分
在线时间: 295(小时)
注册时间: 2017-04-12
最后登录: 2024-12-27
查看工控菜鸟的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-06-08 10:56
好的,谢谢各位,我拆开看看先
工控菜鸟
菜鸟一只
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 954 个
工控威望: 1131 点
下载积分: 13865 分
在线时间: 295(小时)
注册时间: 2017-04-12
最后登录: 2024-12-27
查看工控菜鸟的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-06-08 16:11
引用
引用第7楼langui于2018-06-08 15:35发表的  :
如果只烧了场效应管,找个相近的换了就可以,现在的场馆频率都很高。如果烧了驱动IC,你就哭吧,那个比较难买,但是还是能买到。我直接用SS8050把MR的该成MT的,驱动电流只有0.5A,不过发脉冲只要30-50mA,足够了。

你意思是吧继电器改集体管?确定能高速输出吗?