工控菜鸟
菜鸟一只
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 954 个
工控威望: 1131 点
下载积分: 13865 分
在线时间: 295(小时)
注册时间: 2017-04-12
最后登录: 2024-12-27
查看工控菜鸟的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-06-07 20:02
如题,请教各位老师傅,3u的y1烧坏了,可以换一个管子吗?这个管子有没有什么特殊要求?普通点位的可以代替吗,比如y4拆过来可以吗?或者1
s,2n上面的拆过来可以替代吗?
langui
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1541 个
工控威望: 1764 点
下载积分: 6257 分
在线时间: 642(小时)
注册时间: 2014-06-16
最后登录: 2024-12-12
查看langui的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-06-08 15:35
如果只烧了场效应管,找个相近的换了就可以,现在的场馆频率都很高。如果烧了驱动IC,你就哭吧,那个比较难买,但是还是能买到。我直接用SS8050把MR的该成MT的,驱动电流只有0.5A,不过发脉冲只要30-50mA,足够了。
langui
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1541 个
工控威望: 1764 点
下载积分: 6257 分
在线时间: 642(小时)
注册时间: 2014-06-16
最后登录: 2024-12-12
查看langui的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-06-09 10:11
引用
引用第9楼clvq427于2018-06-09 09:42发表的  :



你这操作666

.......

晶体管和继电器CPU都是一样的,他才不管你输出的是晶体管还是继电器勒,8050的频率是150M,对于100K来说简直是小儿科。不过有一点,继电器驱动是+输出,而晶体管是漏极输出,需要一点点电子基础才行,不用换驱动IC。我已经改过2个了。不过有一点,软件支持几轴就是几轴,像2N怎么改都不能发高速脉冲。
langui
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1541 个
工控威望: 1764 点
下载积分: 6257 分
在线时间: 642(小时)
注册时间: 2014-06-16
最后登录: 2024-12-12
查看langui的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-06-09 10:14
引用
引用第8楼工控菜鸟于2018-06-08 16:11发表的  :

你意思是吧继电器改集体管?确定能高速输出吗?