一台设备,有3个开关电源,分别输出DC48V、DC24V、DC5V。

在接线的时候,可不可以把它们的负极(0V)接在一起,共用一条线路0V ????

有没有什么特殊的情况?或者危害???
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(旭日东升) 如果原设备是这样,建议 ..
  • 我是菜鸟。
    michael.guan
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 196 个
    工控威望: 347 点
    下载积分: 593 分
    在线时间: 69(小时)
    注册时间: 2018-03-23
    最后登录: 2024-07-21
    查看michael.guan的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2018-06-07 09:40
    如果是相同电压的多个开关电源,可以共用0V,即把几个开关电源的0V短接在一起,尤其是在一些中大型设备中,由于设计原因,可能会把PLC输入、输出和外部控制电源分开,而在进行控制柜和机台进行对接时,有时会把几路开关电源的公共端搞混,导致各回路之间的电压出现混乱,从而会使PLC或一些受控单元损坏,如果使几个开关电源共零,就会避免这种情况的发生。
    但是对于不同电压的开关电源来说,可以不用共零,因为不同电压的开关电源,其用途本身就不同,而且受电单元也有明显的区别,所以只要保证各开关电源正负极的线号标记明确就可以了。