春秋战国
小白一枚!努力学习!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 128 个
工控威望: 357 点
下载积分: 21795 分
在线时间: 130(小时)
注册时间: 2012-12-13
最后登录: 2024-02-20
查看春秋战国的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-06-06 10:39
一台设备,有3个开关电源,分别输出DC48V、DC24V、DC5V。

在接线的时候,可不可以把它们的负极(0V)接在一起,共用一条线路0V ????

有没有什么特殊的情况?或者危害???
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(旭日东升) 如果原设备是这样,建议 ..
  • 我是菜鸟。
    shenyuan
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 116 个
    工控威望: 362 点
    下载积分: 1174 分
    在线时间: 44(小时)
    注册时间: 2018-01-30
    最后登录: 2024-12-26
    查看shenyuan的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2018-06-11 14:52
    我问过供应商,可以。前提是型号一样的