一台设备,有3个开关电源,分别输出DC48V、DC24V、DC5V。

在接线的时候,可不可以把它们的负极(0V)接在一起,共用一条线路0V ????

有没有什么特殊的情况?或者危害???
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(旭日东升) 如果原设备是这样,建议 ..
  • 我是菜鸟。
    静夜思飘
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 130 个
    工控威望: 233 点
    下载积分: 2500 分
    在线时间: 74(小时)
    注册时间: 2017-03-09
    最后登录: 2022-06-28
    查看静夜思飘的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2018-06-11 09:08
    按理说不能,因为开关电源并不是直接变压器降压然后经整流来的,而是通过电子元件高频变压后经复杂稳压来的直流电压。其输出和输入端子大部分情况下并没有隔离。0V端并接后串扰信号是肯定的,还有一个危险就是如果其不小心搭接到金属地,很可能会和交流部分形成回路,那样真个直流系统很可能瘫痪还找不出原因,再说不同的系统间信号传输基本靠互感或光电器件隔离相互系统,你又何必非要整合成一个系统?