一台设备有几个开关电源,能不能公用0V??
上一主题
下一主题
春秋战国
小白一枚!努力学习!
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
128 个
工控威望:
357 点
下载积分:
21795 分
在线时间: 130(小时)
注册时间:
2012-12-13
最后登录:
2024-02-20
查看春秋战国的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2018-06-06 10:39
全看
|
小
中
大
一台设备,有3个开关电源,分别输出DC48V、DC24V、DC5V。
在接线的时候,可不可以把它们的负极(0V)接在一起,共用一条线路0V ????
有没有什么特殊的情况?或者危害???
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(旭日东升) 如果原设备是这样,建议 ..
我是菜鸟。
分享
静夜思飘
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
130 个
工控威望:
233 点
下载积分:
2500 分
在线时间: 74(小时)
注册时间:
2017-03-09
最后登录:
2022-06-28
查看静夜思飘的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-06-11 09:08
全看
|
小
中
大
按理说不能,因为开关电源并不是直接变压器降压然后经整流来的,而是通过电子元件高频变压后经复杂稳压来的直流电压。其输出和输入端子大部分情况下并没有隔离。0V端并接后串扰信号是肯定的,还有一个危险就是如果其不小心搭接到金属地,很可能会和交流部分形成回路,那样真个直流系统很可能瘫痪还找不出原因,再说不同的系统间信号传输基本靠互感或光电器件隔离相互系统,你又何必非要整合成一个系统?
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
一台设备有几个开关电源,能不能公用0V??
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问