一台设备,有3个开关电源,分别输出DC48V、DC24V、DC5V。

在接线的时候,可不可以把它们的负极(0V)接在一起,共用一条线路0V ????

有没有什么特殊的情况?或者危害???
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(旭日东升) 如果原设备是这样,建议 ..
  • 我是菜鸟。
    爱家爱china
    爱家爱china
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 507 个
    工控威望: 882 点
    下载积分: 1374 分
    在线时间: 245(小时)
    注册时间: 2009-09-07
    最后登录: 2024-06-17
    查看爱家爱china的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2019-02-27 11:36
    我都是要求必须共0V的,看好了是必须、必须、必须,不然设备之间有共模电压