抱闸线用的是驱动器 IO抱闸输出,什么时候这个抱闸有输出
怎么让它急停 不输出把电机抱死。
分享
sjbandmm
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
237 个
工控威望:
407 点
下载积分:
987 分
在线时间: 168(小时)
注册时间:
2008-08-23
最后登录:
2024-11-19
查看sjbandmm的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-06-06 21:24
全看
|
小
中
大
伺服默认的输出端子没有刹车功能,需要将一个输出端子的功能能改为MBR,然后在参数中设置刹车使用,刹车前后延时,一般默认即可。