QD75MH4模块报错,“1201”我更换了电池还是断电报1201(代码是绝决位置原用备份数据是不正确的)那位大神指点下
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8229 个
工控威望: 10359 点
下载积分: 21065 分
在线时间: 3024(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-12-26
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-06-04 11:50
原点数值错误,回一遍原点就行了。