楼主  发表于: 2018-06-03 20:07
我有一台台达5.5千瓦变频器,工作状况带动的设备类似凸轮一样,开机甩起来惯性比较大,运行过程总出现ou过压报警,请嘎鲁大神支支招怎么处理 谢谢
cjm1234
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 2279 个
工控威望: 17166 点
下载积分: 1041 分
在线时间: 3479(小时)
注册时间: 2014-01-09
最后登录: 2024-11-17
查看cjm1234的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-06-04 17:55
变频器5.5KW,电机是多少KW,转速是几极,凸轮负重多大,先断开变频器,用星三角启动试试