楼主  发表于: 2018-06-03 20:07
我有一台台达5.5千瓦变频器,工作状况带动的设备类似凸轮一样,开机甩起来惯性比较大,运行过程总出现ou过压报警,请嘎鲁大神支支招怎么处理 谢谢
moyqfujian
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1530 个
工控威望: 15101 点
下载积分: 1582 分
在线时间: 1412(小时)
注册时间: 2013-12-08
最后登录: 2024-11-17
查看moyqfujian的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-06-04 17:10
变频器功率和电机功率要匹配,还有转速设置,加减速设置等