我有一台台达5.5千瓦变频器,工作状况带动的设备类似凸轮一样,开机甩起来惯性比较大,运行过程总出现ou过压报警,请嘎鲁大神支支招怎么处理 谢谢
分享
tangrenbo98
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
73 个
工控威望:
199 点
下载积分:
653 分
在线时间: 63(小时)
注册时间:
2009-08-14
最后登录:
2024-11-24
查看tangrenbo98的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-07-17 22:22
全看
|
小
中
大
谢谢各位已经解决,延长加减速时间加装电阻就可以了。二楼的方法对的谢谢
分享
tangrenbo98
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
73 个
工控威望:
199 点
下载积分:
653 分
在线时间: 63(小时)
注册时间:
2009-08-14
最后登录:
2024-11-24
查看tangrenbo98的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2018-07-17 22:25
全看
|
小
中
大
5.5千瓦变频器1.1千瓦电机,惯性较大,最低点到最高点是靠电机带上来,最高点下去靠惯性带下去,