FX3u接欧姆龙增量型编码器E6B2-CWZ6C 10P/R NPN输出,做一个A相单计数
现在问题每次收到的计数不一样,单独在办公室试过没问题,现场变频器比较多,编码器线路比较长大概有50M,估计是干扰问题,接地也接了,想问下大家有没有好一点的解决方案,加个光耦隔离有用吗?
青藤江帆
级别: 实习会员
精华主题: 0
发帖数量: 5 个
工控威望: 49 点
下载积分: 629 分
在线时间: 1(小时)
注册时间: 2018-05-31
最后登录: 2020-10-14
查看青藤江帆的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-06-01 08:47
没整过这么长的线,多添加几个磁环试试,不行再另外想办法。
楼主留言:
磁环用扣在线上的好,还是那种圈形的皮扒了绕在上面的好,有什么区别