wangyuh7400
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 201 个
工控威望: 1604 点
下载积分: 4391 分
在线时间: 141(小时)
注册时间: 2016-08-15
最后登录: 2024-10-31
查看wangyuh7400的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-05-30 10:18
FX3u接欧姆龙增量型编码器E6B2-CWZ6C 10P/R NPN输出,做一个A相单计数
现在问题每次收到的计数不一样,单独在办公室试过没问题,现场变频器比较多,编码器线路比较长大概有50M,估计是干扰问题,接地也接了,想问下大家有没有好一点的解决方案,加个光耦隔离有用吗?
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1015 个
工控威望: 1837 点
下载积分: 236 分
在线时间: 1104(小时)
注册时间: 2017-02-09
最后登录: 2024-11-05
查看nightblueblu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-05-30 17:12
使用双绞屏蔽线试试,变频器干扰很厉害的,或者单独接地试试,公用地线也会有干扰,还有就是接地可靠不,真的有那种说是有打入了地线桩实际上深度不够没起作用的
楼主留言:
这个可能性比较大,准备把旋编独立接地试下
Your happiness is everything.