FX3u接欧姆龙增量型编码器E6B2-CWZ6C 10P/R NPN输出,做一个A相单计数
现在问题每次收到的计数不一样,单独在办公室试过没问题,现场变频器比较多,编码器线路比较长大概有50M,估计是干扰问题,接地也接了,想问下大家有没有好一点的解决方案,加个光耦隔离有用吗?
分享
wangyuh7400
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
201 个
工控威望:
1604 点
下载积分:
4391 分
在线时间: 141(小时)
注册时间:
2016-08-15
最后登录:
2024-10-31
查看wangyuh7400的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-05-30 15:27
全看
|
小
中
大
不要沉
分享
wangyuh7400
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
201 个
工控威望:
1604 点
下载积分:
4391 分
在线时间: 141(小时)
注册时间:
2016-08-15
最后登录:
2024-10-31
查看wangyuh7400的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2018-05-31 09:23
全看
|
小
中
大
大家都没碰到过编码器干扰的问题吗,想问下大家都是怎样解决的。
昨天问了下欧姆龙官方,说这个型号的编码器只能延长10米,需要换成线驱动输出的能100米,可是3U不能用。再说换双绞线和编码器成本太高了总共有12个,换了还不知道效果怎么样,实在不行准备先换个推拉输出的旋编试下。