白萝卜大白菜
To be a better man.
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 227 个
工控威望: 2436 点
下载积分: 1827 分
在线时间: 135(小时)
注册时间: 2018-01-03
最后登录: 2024-12-19
查看白萝卜大白菜的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-05-28 15:21
1.三菱Q系列SFC顺控有没有像FX系列M8040禁止转移的软元件,当m8040为on时,SFC不跳转。看SFC编程手册,可以用Pause  BL x使SFC块停止跳转 RSTART BL x 重新启动块。感觉不是很好用
2.报警器软元件F ,当set或者OUT  F报警器时,CPU面板上Erorr灯是不是会亮起来?想用F来作为设备报警用,像气缸感应器未亮,电机报警等,SM62 ............. 只要有 1 个报警器 ON,特殊继电器就会 ON。
3.第一次使用Q系列PLC做项目,相较于FX系列有什么注意的?
有文化学习的笔记本,
钢笔,铅笔,文具盒,
姑娘喜欢的小花布,小伙扎的线围脖。
穿着个球鞋跑地快,打球赛跑不怕磨。
秋衣秋裤号头多,又可身来,又暖和。
119119771
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 142 个
工控威望: 2077 点
下载积分: 341 分
在线时间: 184(小时)
注册时间: 2013-12-01
最后登录: 2024-12-22
查看119119771的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-07-25 09:58
使用SM320,SM321,使SFC生效。
楼主留言:
SM320:OFF=SFC程序不存在,ON=SFC程序存在
SM321:OFF=SFC没有执行(停止),ON=SFC程序执行(启动)
意思是不是SM320只读属性,但有SFC程序的时候为ON,没有SFC程序为OFF。SM321控制SFC启动/停止,是这样吗?
119119771
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 142 个
工控威望: 2077 点
下载积分: 341 分
在线时间: 184(小时)
注册时间: 2013-12-01
最后登录: 2024-12-22
查看119119771的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-07-26 08:11
我是在SFC的S0步SET SM320 SET SM321。在顺序程序里做SET BLx
楼主留言:
GX works2模拟了下,SM320是不是只读属性,OFF/ON对SFC没什么影响。SM321为OFF时,所有的块失效,相当于RST BLX,而且还重新SET不了SM321。感觉具体应用是什么?
119119771
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 142 个
工控威望: 2077 点
下载积分: 341 分
在线时间: 184(小时)
注册时间: 2013-12-01
最后登录: 2024-12-22
查看119119771的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-07-26 09:03
图片:
图片:
手册上有说明的
以下是SFC控制,看看。
附件: A2-20180309改伺服.rar (271 K) 下载次数:86
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(杰克杰克)