1.三菱Q系列SFC顺控有没有像FX系列M8040禁止转移的软元件,当m8040为on时,SFC不跳转。看SFC编程手册,可以用Pause  BL x使SFC块停止跳转 RSTART BL x 重新启动块。感觉不是很好用
2.报警器软元件F ,当set或者OUT  F报警器时,CPU面板上Erorr灯是不是会亮起来?想用F来作为设备报警用,像气缸感应器未亮,电机报警等,SM62 ............. 只要有 1 个报警器 ON,特殊继电器就会 ON。
3.第一次使用Q系列PLC做项目,相较于FX系列有什么注意的?
有文化学习的笔记本,
钢笔,铅笔,文具盒,
姑娘喜欢的小花布,小伙扎的线围脖。
穿着个球鞋跑地快,打球赛跑不怕磨。
秋衣秋裤号头多,又可身来,又暖和。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9680 个
工控威望: 8578 点
下载积分: 16737 分
在线时间: 5328(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-12-23
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-05-28 15:32
我只能回答你第三条:

1、第一次用的时候,CPU侧面或正面有一个盖子,抠开来,要把电池装上。新的CPU一般没插电池插头。
2、要分配IO参数,在参数、IO参数中。
3、写入程序 + 参数 后,一般要复位一下PLC。就是把那个小拨杆,拨到左侧保持3-5秒,再拨到RUN

其他详情看手册,或自己测试