公司的涂装车间十万级送风,由于过滤耗材堵塞导致送风量、风压改变破坏内循环,原本都是车间部门目视化判定,随意性很大非常不靠谱,为其安装自动判定装置,对比其底面送风更换前后的效果
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
分享
往事如风
科技改变制造
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
11404 个
工控威望:
18561 点
下载积分:
12124 分
在线时间: 2691(小时)
注册时间:
2013-01-31
最后登录:
2024-11-17
查看往事如风的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-05-26 11:45
全看
|
小
中
大
图片:
机械式压差表也装过,观察很不方便(送风柜装的很高,机械式如果想在地面读取就得接5米左右的气管,灵敏度会大幅下降),更要命的是有数值没法直观自动判定,车间为降低成本耗材能省则省,但喷台送风效果不好又会嗷嗷叫,很扯皮。我现在做的是采用数字通信,远距离读取,会根据不同的设定值自动判定,同时现场整个大屏自己看着,用数据还原现实(亮点就是那排色标显示区,红色让看到的都不爽)