发表于: 2018-05-26 09:47
全看
|
小
中
大
图片:
图片:
公司的涂装车间十万级送风,由于过滤耗材堵塞导致送风量、风压改变破坏内循环,原本都是车间部门目视化判定,随意性很大非常不靠谱,为其安装自动判定装置,对比其底面送风更换前后的效果
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
分享
niningtt
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1230 个
工控威望:
3550 点
下载积分:
858 分
在线时间: 459(小时)
注册时间:
2010-08-24
最后登录:
2024-11-16
查看niningtt的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-05-26 17:16
全看
|
小
中
大
用个压差开关,报警信号接到车间,让车间响个不停,不是很简单?
或者压差传感器,接地面仪表表头,报警输出,让车间响个不停,不是很简单?