ddybfl
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 123 个
工控威望: 224 点
下载积分: 1277 分
在线时间: 82(小时)
注册时间: 2017-04-14
最后登录: 2022-02-08
查看ddybfl的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-05-25 12:00
能PING
SD/RD灯闪亮
但是触摸屏不显示PLC的输出信号 例如一个灯
也不能由触摸屏一个按钮输入一个信号到PLC

路过的朋友帮忙看一下 谢谢
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9693 个
工控威望: 8591 点
下载积分: 16724 分
在线时间: 5329(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2025-02-22
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-05-25 12:28
触摸屏连接那,PLC站号要设置成2。  屏本身是1,PLC如果也是1就冲突了。这是最常见问题。

还有一个就是端口问题。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水