• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
电气小霸王
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 12 个
工控威望: 105 点
下载积分: 1496 分
在线时间: 18(小时)
注册时间: 2018-05-08
最后登录: 2024-04-05
查看电气小霸王的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-05-25 11:57
图片:
   RT,详细见图片电路图!新手上路,请大师指引!
电小霸王
twingo49
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 559 个
工控威望: 9134 点
下载积分: 22555 分
在线时间: 1019(小时)
注册时间: 2013-08-08
最后登录: 2024-11-10
查看twingo49的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-05-25 12:12
看起來是沒有
wqing
向同行们学习!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 281 个
工控威望: 456 点
下载积分: 95895 分
在线时间: 622(小时)
注册时间: 2008-10-08
最后登录: 2024-11-24
查看wqing的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-05-25 12:30
没有了,用12v小继电器,转一下就可以了,但是接触器的,控制动作频率要 调整慢一点一下。
wul2.4g
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1977 个
工控威望: 2156 点
下载积分: 48665 分
在线时间: 556(小时)
注册时间: 2009-07-30
最后登录: 2024-11-18
查看wul2.4g的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-05-25 12:42
2楼正解!输出接DC12v小继电器,继电器常开触点去控制交流接触器线圈,控制动作频率要调整慢一点。
东敏123
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 151 个
工控威望: 269 点
下载积分: 718 分
在线时间: 72(小时)
注册时间: 2018-03-27
最后登录: 2024-03-27
查看东敏123的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-05-25 13:27
引用
引用第2楼wqing于2018-05-25 12:30发表的  :
没有了,用12v小继电器,转一下就可以了,但是接触器的,控制动作频率要 调整慢一点一下。

我不是很明白,那2个辅助触点不能用吗?为什么要用12v输出呢,12v输出是干嘛用的?
twingo49
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 559 个
工控威望: 9134 点
下载积分: 22555 分
在线时间: 1019(小时)
注册时间: 2013-08-08
最后登录: 2024-11-10
查看twingo49的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-05-25 16:05
引用
引用第4楼东敏123于2018-05-25 13:27发表的  :

我不是很明白,那2个辅助触点不能用吗?为什么要用12v输出呢,12v输出是干嘛用的?

那兩個輔助點是警報用的,13,14腳是這個控制器的輸出,上面有註明12V,接固態繼電器用的。
楼主留言:
热心助人!
smgbwgltd
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 226 个
工控威望: 364 点
下载积分: 6335 分
在线时间: 394(小时)
注册时间: 2008-07-04
最后登录: 2022-10-28
查看smgbwgltd的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-05-25 16:19
没看明白,SSR直接接可控硅不就完事了吗,为什么还要接KM?目的不是控制温度吗,否则用继电器输出仪表就可以了
1406606700
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 207 个
工控威望: 1130 点
下载积分: 3716 分
在线时间: 370(小时)
注册时间: 2016-10-12
最后登录: 2024-09-28
查看1406606700的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-05-25 16:24
不接SSR不行的,,普通继电器根本承受不了那样不停通断的频率,时间长了,继电器就烧了
楼主留言:
这位老兄是过来人,哈哈!
moyqfujian
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1532 个
工控威望: 15103 点
下载积分: 1946 分
在线时间: 1415(小时)
注册时间: 2013-12-08
最后登录: 2024-11-26
查看moyqfujian的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-05-25 16:37
有12v的接触器
工控菜鸟
菜鸟一只
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 951 个
工控威望: 1127 点
下载积分: 13852 分
在线时间: 294(小时)
注册时间: 2017-04-12
最后登录: 2024-11-23
查看工控菜鸟的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-05-25 18:42
你那11,12端子是什么功能?
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1460 个
工控威望: 4682 点
下载积分: 14955 分
在线时间: 429(小时)
注册时间: 2015-05-19
最后登录: 2024-11-14
查看焦刘吉的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2018-05-25 18:47
有的是电流控制,有的是电压控制的
Rules are always made by the strong, and history is always written by the winners.
michael.guan
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 196 个
工控威望: 347 点
下载积分: 593 分
在线时间: 69(小时)
注册时间: 2018-03-23
最后登录: 2024-07-21
查看michael.guan的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2018-05-26 15:35
既然是PID温控表,就不能用KM去控温的,即便是你用继电器转接了接触器,那么后果只有两种,一是烧继电器触点,二是烧接触器触点,我之前有些项目就是,以前的设计用温控表过PLC拖接触器,结果10个有8个都是接触器触点焊住了,要么就是接触器线圈烧了。PID控制的时候,实际温度越是接近设定温度的时候,输出的动作频率就越高,到时候不管是接触器还是继电器都承受不了的。
楼主留言:
这老铁说的没错,最终没选这款温控。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go