用FX3U PLC 给汇川伺服电机发脉冲,汇川对应的 H05 15 (脉冲指令形态) 0- 脉冲+方向 , 正逻辑 。 1 脉冲+方向 负逻辑。 当我伺服驱动器选择0的时候,(我用 YO Y4) 走JOG+ 时 (Y0 有输出) 走JOG- 时 (Y0 Y4均有输出),无论走JOG+ 还是JOG - 伺服电机都只朝一个方向转。当我伺服驱动器选择 1 脉冲+方向 负逻辑时。在走JOG模式。伺服电机就可以正转和反转了! 那么问题来了 !这个正逻辑和负逻辑有什么区别呀?前辈们!
分享
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1121 个
工控威望:
1474 点
下载积分:
1772 分
在线时间: 994(小时)
注册时间:
2010-03-01
最后登录:
2024-09-02
查看wu32u2的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-05-19 11:31
全看
|
小
中
大
没有用过汇川的伺服,不过依据三菱伺服电机的参数设置经验,你描述的正反逻辑只是改变电机转动方向,所以你的驱动器可能有问题。。。