zhanglong777
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 64 个
工控威望: 1097 点
下载积分: 3031 分
在线时间: 79(小时)
注册时间: 2015-05-27
最后登录: 2018-11-24
查看zhanglong777的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-05-18 17:24
三菱FX1S PLC !  左限位 X0      原点位 X1    右限位X2     复位启动 X10    脉冲Y0  方向Y2 !  按下X10 ,  如何在回原位的时候碰到原位开关X0之后反方向走一小段距离!(反转这一段距离之后那么此刻位置 D8140 是否 = 0 !) 前辈们给点建议!!
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1121 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1772 分
在线时间: 994(小时)
注册时间: 2010-03-01
最后登录: 2024-09-02
查看wu32u2的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-05-19 08:20
引用
引用第2楼wangnaizhi于2018-05-18 19:53发表的  :
归零后你再写一段就可以了 当然8140肯定不是等于0了 但你可以手动清零

正解!一条指令无法完成的动作,你可以多个指令配合完成。
楼主留言:
是的!有时候思维转变下!就可以!我现在是复位先走JOG 模式。去碰一下限位!碰到限位后,然后这个时候在去走回原点程序 。这样D8340 值也为0  !可以不用手动去清
成功的路上需要帮助