老学生
梅花香自苦寒来
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 295 个
工控威望: 621 点
下载积分: 10465 分
在线时间: 274(小时)
注册时间: 2013-01-08
最后登录: 2024-07-17
查看老学生的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-05-18 11:12
最近遇到一个问题,请各位老师给指点指点。一个加热器,功率2.5KW,电压110V(AC)。想把电流降下来点电压不变有什么实用的好方法。
twingo49
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 559 个
工控威望: 9134 点
下载积分: 22585 分
在线时间: 1019(小时)
注册时间: 2013-08-08
最后登录: 2024-12-09
查看twingo49的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-05-18 17:48
功率調整器吧,輸入電壓不變阿,輸出功率可以調整,功率降了電流也降了
twingo49
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 559 个
工控威望: 9134 点
下载积分: 22585 分
在线时间: 1019(小时)
注册时间: 2013-08-08
最后登录: 2024-12-09
查看twingo49的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-05-20 14:54
引用
引用第24楼sanlihu于2018-05-19 17:28发表的  :
最近遇到一个问题,请各位老师给指点指点。一个加热器,功率2.5KW,电压110V(AC)。想把电流降下来点电压不变有什么实用的好方法。
对于领导交待的如此问题,我只能改二次仪表,让领导满意(以为节能了)     

自欺欺人,如果你的設備算出來就是需要2.5KW,在電壓不變的情形下如果把電流降下來,那表示功率就不夠了,反過來說如果這樣可以那表示這個設備根本不需要2.5KW。